노후된 공장 수변전설비의 정기 점검 항복과 사고 징후 판별법이 궁금합니다.

20년 넘은 중소 규모 공장의 전기의 변압기 근처에서 미세한 소음이 들리고 배전반 온도가 평소보다 높은 것 같다면 구체적으로 수변전설비 변압기 유중가스 분석이나 열화상 카메라 점검시 어떤 수치가 나왔을때 즉각적인 교체나 수리가 필요한지 도한 이러한 사고를 예방하기 위해 핵심부품의 교체 주기와 육안으로 확인햘 수 있는 징후들에 대해 조언 부탁드립니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 최정훈 전기기사

    최정훈 전기기사

    연세대학교

    안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    노후된 공장설비는 사람처럼 정기검진이 필수인데, 변압기 가스 농도가 2,500ppm을 넘거나 열화상 온도가 주변보다 40도 이상 높으면 즉시 수리해야해요. 소음과 발열은 큰 사고의 전조증상이니 20년 넘은 차단기와 콘덴서는 교체 주기를 꼭 챙기시고, 육안으로 부풀어오름이나 변색이보이시면, 전문가를 부르는 것이 안전합니다. 무엇보다 저항이 커지면 열이 급격히 발생하니깐, 평소와 다른 작은 신호도 놓치지 말고 꼼꼼히 관리해주시는 게 가장중요합니다. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.