안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.
결론부터 말씀드리면 단락전류 계산은 고장 시 흐를 수 있는 최대 전류를 예측하여 차단기 차단용량, 케이블 열적 강도, 모선 기계적 강도, 보호계전기 정정을 결정하기 위해 반드시 필요합니다. 단락사고가 발생하면 부하 임피던스가 거의 사라지고 전원 측 임피던스와 변압기 임피던스만으로 전류가 제한됩니다. 이 임피던스는 정상 부하에 비해 매우 작기 때문에 순간적으로 큰 전류가 흐릅니다. 단락전류는 전선과 모선에 큰 열을 발생시킵니다. 열은 전류의 제곱에 비례하므로 짧은 시간에도 절연물 손상이나 도체 변형이 발생할 수 있습니다. 또한 큰 전류가 흐르는 도체 사이에는 강한 전자력이 발생해 모선이 휘거나 지지물이 파손될 수 있습니다. 변압기 용량이 클수록 공급 가능한 전력이 크고 내부 임피던스가 상대적으로 작아지므로 단락전류가 커지는 경향이 있습니다. 퍼센트 임피던스가 작다는 것은 변압기가 고장전류를 제한하는 능력이 작다는 뜻이므로 단락전류가 더 크게 흐릅니다. 실기에서는 기준용량과 기준전압을 맞추지 않거나, kVA와 MVA 단위를 혼동하거나, 차단용량을 계산할 때 루트3을 빠뜨리는 실수가 자주 발생합니다. 또한 단락전류와 차단용량은 다릅니다. 단락전류는 A 또는 kA로 표현되는 고장전류이고, 차단용량은 이 전류를 해당 전압에서 차단할 수 있는 능력을 MVA나 kA로 나타냅니다. 계산된 단락전류보다 큰 정격차단전류를 가진 차단기를 선정해야 안전합니다. 단락전류 계산은 단순히 시험 공식이 아니라 사고 시 설비가 견딜 수 있는지, 보호장치가 제대로 차단할 수 있는지를 판단하는 핵심 설계 과정입니다.