학문
전기 3상4선식 이용 720m 12개소(dc24v 2A) 사용 가능?
아래 1. 2. 조건에 3상4선식 이용 6sq 면 가능한가요?
1. 전체길이 930m 중간에 분기(DC24V 2A) 4개소
2. 전체길이 720m 중간에 분기(DC24V 2A) 12개소
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
질문자님의 경우 3상4선식을 이용한 720m 길이의 배선에 12개소 DC24V 2A 부하를 연결하는 것은 가능합니다. 하지만 6sq mm 케이블은 전압 강하 계산 시 부족해 10sq mm 이상이 권장됩니다.
전압 강하를 고려할 때, 720m 길이의 6sq mm 케이블은 24V 전압을 유지하기 어렵습니다. 10sq mm 이상의 케이블을 사용해야 전압 강하를 24V 이하로 제어할 수 있습니다.
또한 부하가 3상에 균일하게 분산될 경우 전류 분산이 가능하나, 단일 상에 집중될 경우 케이블 부하가 증가합니다. 따라서 배선 계획 시 전류 분산을 반드시 검토해야 합니다.
참고 부탁드립니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
네 가능하죠. 3상 4선식 전원을 이용하여 각 조건의 부하(DC24V, 2A)를 사용하는 것은 가능한데요. 하지만 긴 배선 길이로 인한 전압 강하를 고려하여 6SQ로는 불가능해보이구요. 최소 10SQ는 되야될거 같아요.