아하
  • 토픽

  • 스파링

  • 잉크

  • 미션


머쓱한베짱이179

머쓱한베짱이179

전기 3상4선식 이용 720m 12개소(dc24v 2A) 사용 가능?

아래 1. 2. 조건에 3상4선식 이용 6sq 면 가능한가요?

1. 전체길이 930m 중간에 분기(DC24V 2A) 4개소

2. 전체길이 720m 중간에 분기(DC24V 2A) 12개소

2개의 답변이 있어요!

  • 조규현 전문가

    조규현 전문가

    전장R&D

    안녕하세요. 조규현 전문가입니다.

    질문자님의 경우 3상4선식을 이용한 720m 길이의 배선에 12개소 DC24V 2A 부하를 연결하는 것은 가능합니다. 하지만 6sq mm 케이블은 전압 강하 계산 시 부족해 10sq mm 이상이 권장됩니다.

    전압 강하를 고려할 때, 720m 길이의 6sq mm 케이블은 24V 전압을 유지하기 어렵습니다. 10sq mm 이상의 케이블을 사용해야 전압 강하를 24V 이하로 제어할 수 있습니다.

    또한 부하가 3상에 균일하게 분산될 경우 전류 분산이 가능하나, 단일 상에 집중될 경우 케이블 부하가 증가합니다. 따라서 배선 계획 시 전류 분산을 반드시 검토해야 합니다.

    참고 부탁드립니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    네 가능하죠. 3상 4선식 전원을 이용하여 각 조건의 부하(DC24V, 2A)를 사용하는 것은 가능한데요. 하지만 긴 배선 길이로 인한 전압 강하를 고려하여 6SQ로는 불가능해보이구요. 최소 10SQ는 되야될거 같아요.

    감사합니다.