안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
질문자님의 경우 3상4선식을 이용한 720m 길이의 배선에 12개소 DC24V 2A 부하를 연결하는 것은 가능합니다. 하지만 6sq mm 케이블은 전압 강하 계산 시 부족해 10sq mm 이상이 권장됩니다.
전압 강하를 고려할 때, 720m 길이의 6sq mm 케이블은 24V 전압을 유지하기 어렵습니다. 10sq mm 이상의 케이블을 사용해야 전압 강하를 24V 이하로 제어할 수 있습니다.
또한 부하가 3상에 균일하게 분산될 경우 전류 분산이 가능하나, 단일 상에 집중될 경우 케이블 부하가 증가합니다. 따라서 배선 계획 시 전류 분산을 반드시 검토해야 합니다.
참고 부탁드립니다.