전선 굵기 선정 관련하여 질문드립니다
안녕하세요
15kw 전기를 사용하는 히터를 사용하려고 합니다
전원은 삼상 380V, 220V 둘다 가능합니다
전원으로부터 거리는 약10-15m정도 입니다
이 경우 전선의 굵기는 몇sq를 사용해야할까요? 또 차단기는 몇A가 좋을까요?
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
15kW 히터를 사용할 때 전선 굵기와 차단기 용량은 전원 종류에 따라 달라집니다. 3상 380V 전원에서는 전선 굵기를 35~50㎟, 220V 전원에서는 50㎟ 이상의 전선을 권장합니다. 차단기의 경우 3상 380V에서는 40A 이상 220V에서는 60A 이상의 용량을 선택해야 합니다. 하지만 설치 환경과 히터의 최대 전류 등을 고려하여 전문가의 정확한 계산이 필요합니다