안녕하세요. 원형석 과학전문가입니다.
모든 과전류계전기(THERMAL RELAY포함)는 다음과 같이 동작합니다.
1. 부하전류 ≤정격전류
동작하지 않습니다.
2. 정격전류 < 부하전류
정격전류의 배수로 규정된 각 계전기의 고유 특성(TIME-CURRENT)곡선의 동작특성에
따라 반한시(TIME DELAY)동작합니다.
* 반한시 : 입력이 클수록 짧은 한시에 동작하는 특성
즉, SETTING은 정격전류를 기준으로 합니다. 계전기에서 TRIP 출력이 발생하는 싯점은
정격전류를 초과한 전류의 크기가 커질수록 짧은 한시(TIME DELAY)를 가지고 동작
하는데 이 시간는 계전기마다 조금씩 다름니다.
즉 정격전류의 몇배의 과전류가 생겨도 계전기는 즉시 반응하지 않습니다. 클수록
보다 짧은 TIME DELAY를 가질 뿐이지요.
1.25~1.5배는 여러가지 조건으로 나온 경험치로써 정격전류에 여유분을 주어 약간의
과전류시 계전기가 너무 민감하게 반응하는것을 방지하는 것입니다. 왜냐하면
전동기의 정격전류는 전동기업체에서 제공한 이상수치일뿐이고 여러변수에 의해 약간
변동이 되기 때문이지요.
* 5.5A로 SETTING하였다는것은 계전기가 부하의 정격전류를 5.5A로 알게 하였다는것
입니다.
* 저압 소용량 유도전동기는 정격전류*1.25를 하여 과전류계전기(열동계전기포함)을
SETTING하여도 무방하지만, 대용량, 고압등에서는 전동기 열시정수등 여러가지를
고려하여 계전기를 SETTING하여야 합니다.
* 가능한한 계전기SETTING시 특성곡선(TIME-CURRENT곡선)을 검토해보는 것은
계전기를 이해하는데 많은 도움이 됩니다. 이것은 제작사로부터 구할 수 있습니다.