차단기 구조 및 용어에 관련하여 질문있습니다.

메인에서 사용하는 CB는 두 가지 기능이 있다고 알고 있습니다. 열동 및 자기형으로 열동기능은 바이메탈이 내장되어 있어 AT를 관여하고, AT는 암페어 트립전류로 만약 허용전류 또는 정격전류 In이 50A인데 50A 이하까지는 내장된 바이메탈이 버티지만 이 값을 초과한다면 일정시간 후 바이메탈이 휘어져 차단기가 개로가 되는 전류가 AT이고, kA(흔히 카라고 함)는 단락시 단락전류(정격 차단전류) Is가 흐를 때 관여하며 CB 자기 기능은 단락이 발생하면 정격전류 In에 비해 배수가 높은 큰 전류가 흐르게 되는데 이 단락전류(정격 차단전류) Is가 흐르면 순간적으로 차단기 내부에 있는 트립 코일(T.C)이 여자 되어 차단기를 개로시키는 것으로 차단기 kA에 관련되는 것이라고 알고 있습니다. 이 내용이 맞을까요?

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    내용은 대체적으로 맞습니다.

    정리하자면 열동 기능은 바이탈이 열에 의해 동작하는 트립이지만 반응이 좀 느리다고 볼 수 있겠고,

    자기 기능은 단락 시에 순간적으로 빠른 트립 기능을 한다고 볼 수 있습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    메인에서 사용되는 CB는 열동 기능과 자기 기능을 모두 가지며 열동 기능은 바이메탈을 이용해 과전류가 일정 시간 흐르면 차단기를 개로시크는 AT 역할을 합니다 자기 기능은 단락 시 정격 전류보다 훨씬 큰 단란 전류가 흐르면 트립 코일이 순간적으로 여자되어 차단기를 개로시키며 이때 차단기 정격 차단전류와 관련됩니다

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    설명해주신 내용은 차단기의 주요 기능과 용어 모두 맞게 잘 적으셨네요. 열동 트립과 전자식과 트립 기능의 차이점을 잘 적으신듯 합니다.