학문
차단기 구조 및 용어에 관련하여 질문있습니다.
메인에서 사용하는 CB는 두 가지 기능이 있다고 알고 있습니다. 열동 및 자기형으로 열동기능은 바이메탈이 내장되어 있어 AT를 관여하고, AT는 암페어 트립전류로 만약 허용전류 또는 정격전류 In이 50A인데 50A 이하까지는 내장된 바이메탈이 버티지만 이 값을 초과한다면 일정시간 후 바이메탈이 휘어져 차단기가 개로가 되는 전류가 AT이고, kA(흔히 카라고 함)는 단락시 단락전류(정격 차단전류) Is가 흐를 때 관여하며 CB 자기 기능은 단락이 발생하면 정격전류 In에 비해 배수가 높은 큰 전류가 흐르게 되는데 이 단락전류(정격 차단전류) Is가 흐르면 순간적으로 차단기 내부에 있는 트립 코일(T.C)이 여자 되어 차단기를 개로시키는 것으로 차단기 kA에 관련되는 것이라고 알고 있습니다. 이 내용이 맞을까요?
4개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
내용은 대체적으로 맞습니다.
정리하자면 열동 기능은 바이탈이 열에 의해 동작하는 트립이지만 반응이 좀 느리다고 볼 수 있겠고,
자기 기능은 단락 시에 순간적으로 빠른 트립 기능을 한다고 볼 수 있습니다.
안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
메인 차단기(CB)는 말씀하신 대로 열동 기능과 자기 기능 두 가지를 갖고 있습니다. 열동 기능은 바이메탈을 이용해 설정된 암페어 트립전류(AT)를 감지하며, 정격전류(In)가 50A라면 이 전류 이상이 일정 시간 지속될 경우 바이메탈이 휘어져 차단기를 열어 과부하를 방지합니다. 반면, kA는 정격 차단전류로 단락 시 흐르는 큰 전류(Is)를 뜻하며, 이때 차단기 내 트립 코일(T.C)이 순간적으로 여자(자화)되어 빠르게 차단기를 작동시킵니다. 이 자기 기능은 과전류에 비해 훨씬 큰 단락전류를 감지해 즉시 전원을 차단하는 역할을 하므로, 차단기의 안정성과 신속한 보호에 매우 중요합니다. 질문자님께서 이해하신 바가 전반적으로 정확하며, 두 기능은 서로 다른 유형의 전류 이상 상황에 대응하는 차단기의 핵심 기전입니다. 평소 차단기 선택이나 검사 시 이 두 기능의 역할을 잘 알고 확인하는 것이 안전 관리에 도움이 됩니다.
참고 부탁드립니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
메인에서 사용되는 CB는 열동 기능과 자기 기능을 모두 가지며 열동 기능은 바이메탈을 이용해 과전류가 일정 시간 흐르면 차단기를 개로시크는 AT 역할을 합니다 자기 기능은 단락 시 정격 전류보다 훨씬 큰 단란 전류가 흐르면 트립 코일이 순간적으로 여자되어 차단기를 개로시키며 이때 차단기 정격 차단전류와 관련됩니다
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
설명해주신 내용은 차단기의 주요 기능과 용어 모두 맞게 잘 적으셨네요. 열동 트립과 전자식과 트립 기능의 차이점을 잘 적으신듯 합니다.
감사합니다.