안녕하세요. 김상규 전문가입니다.
동일 모델임에도 과부하 발생은 원인을 찾기가 좀 힘든 부분이긴 합니다.
기본적으로 심정용 수중펌프에서 과부하가 걸리는 건
흡입 측에 이물질 끼임이 가장 많은데요
스트레이너 망처럼 된 부분에 이물질이 끼면 모터 공회전으로 과부하 발생하는 경우가 있습니다
다만 동일장소에 동일모델을 설치했기에
설치하면서 그 스트레나 부분에 이물질이 끼지 않은 이상 다른 문제점은 찾기가 힘들 듯하구요
설마 펌프 교체하면서 EOCR 전류치를 손대지는 않았을 것 같은데
그럴일은 없겠지만은 과전류 방지기 수치가 잘 못되었다면 그부분에서 과부하 알람으로 정지가능합니다.
2가지 확인에도 불구하고 관련 이상이 없다면
펌프 자체 이상으로 밖에 판단이 안되므로
그부분은 윌로 공식 전문대리점에 상담을 받아보는 수밖에 없을 듯 합니다.