축적기능이 있는 수신기를 설치해야 하는 장소는?

소방시설의 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소 중 축적기능이 있는 수신기를 설치해야 하는 장소는 어디인지 알려 주세요!

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    1)지하층 무창층으로 환기가 잘 되지 않는 장소

    2)지하층 무창층으로 실내면적 40제곱미터 미만 장소

    3)감지기 부착면과 바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소로 볼 수 있습니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    1. 지하층 무창층으로 환기가 잘되지 않는 장소

    2. 실내 면적이40미터제곱 미만인 장소

    3. 감자기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3이하인 장소

    참고 바랍니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    쉽게 말해서 습기가 많거나, 연기나 날만한 곳은 덜 민감하게 감지되야 하는 곳을 말하는데요 그런 감지기설치를 말합니다 축적기능이 있는 수신기는 별도로 있고, 버튼을 눌러 하는데, 민감한 곳에 설치합니다 . 축적기능이 있는 감지기가 있다고 하더라도 수신기가 지연경보를 울려야 하는 대형건물 호텔같은곳 말이죠

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.