축적기능이 있는 수신기를 설치해야 하는 장소는?
소방시설의 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소 중 축적기능이 있는 수신기를 설치해야 하는 장소는 어디인지 알려 주세요!
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
1)지하층 무창층으로 환기가 잘 되지 않는 장소
2)지하층 무창층으로 실내면적 40제곱미터 미만 장소
3)감지기 부착면과 바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소로 볼 수 있습니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
지하층 무창층으로 환기가 잘되지 않는 장소
실내 면적이40미터제곱 미만인 장소
감자기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3이하인 장소
참고 바랍니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
쉽게 말해서 습기가 많거나, 연기나 날만한 곳은 덜 민감하게 감지되야 하는 곳을 말하는데요 그런 감지기설치를 말합니다 축적기능이 있는 수신기는 별도로 있고, 버튼을 눌러 하는데, 민감한 곳에 설치합니다 . 축적기능이 있는 감지기가 있다고 하더라도 수신기가 지연경보를 울려야 하는 대형건물 호텔같은곳 말이죠
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.