안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
선간전압은 두 개의 전선 사이 전압을 의미합니다.
쉽게 말해 콘센트에서 두 개의 구멍 사이에 걸리는 전압이라고 생각하면 됩니다.
반면에 상전압은 한 개의 전선과 중성선 사이 전압입니다.
취급설명서에서 누전차단기가 선간전압으로 인한 감전을 방지하지 못한다고 언급한 이유는 누전차단기가 누설 전류만 감지하기 때문입니다.
만약 두 개의 전선이 서로 닿아 선간전압 누전이 발생하면 누설 전류가 발생하지 않아 누전차단기가 작동하지 않을 수 있습니다.