안녕하세요. 시설관리 쪽에 종사 중입니다. 감지기 결선도를 공부하다가 제가 근무하는 시설에 종단저항을 직접 확인하려고 봤더니 본관 2층 4층 발신기 단자대에는 종단저항이 연결되어 있는데 3층에는 종단저항이 아예 없고 다른 건물인 신관 같은 경우는 1층에만 종단저항이 있고 2/3/4층에는 단자대에 종단저항이 아예 없더라구요. 이런 경우에는 종단저항이 감지기 마지막 라인에 있는 걸까요? 아니면 종단 저항 자체가 없는 걸까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    시설 관리 현장에서 확인하신 것처럼 발신기 단자대에 종단저항이 보이지 않는다면 크게 두 가지 경우로 판단할 수 있씁니다.

    1. 회로의 가장 마지막 감지기 기판이나 베이스에 종단저항이 직접 설치된 경우입니다.
    2. 수신기 내부의 단자대에 종단저항이 일괄적으로 설치된 경우입니다.

    첫번 째는 과거 시공 방식이나 현장 여건에 따라 발신기가 아닌 선로의 끝부분인 마지막 감지기에 저항을 물리기도 합니다.
    두번 째 같은 경우는... 이 경우 발신기에서는 확인이 어렵습니다.

    채택 보상으로 319베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    종단 저항은 꼭 발신기 단자대에만 있는 게 아니라 해당 회로의 최종 말단 감지기 내부에 설치되는 경우가 많아서 층 단자대에 안 보인다고 해서 없는 건 아닙니다 특히 층별로 분기된구조가 아니라 한 루프로 이어진 방식이면 마지막 감지기 쪽에만 1개 들어가고 중간 층 단자대에는 없는 것이 정상입니다 다만 정말 없으면 단선 경보 이상이 떠야 하므로 수신반 상태 확인 후 의심되면 말단 감지기나 박스를 직접 열어 확이하는 것이 정확합니다