안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
질문자분의 상황에서 케이블 사이즈를 결정하기 위해서는 계산과 고려가 필요합니다. 주상변압기가 1000kVA일 때, 최대 부하 전류는 약 1520A입니다. 그러나 저압반의 메인 ACB가 2000A라면, 설계 여유를 고려해 그에 맞는 케이블 선정이 필요합니다. 저압 측 전압이 380V이고, 주상변압기와 저압반 사이의 거리가 20m라면 원치 않는 전압 강하를 방지하기 위해 알맞은 굵기의 케이블을 사용해야 합니다. 이 경우 보통 3.5C 325mm² 이상의 케이블이 적절할 것입니다. 하지만 정확한 계산을 위해서는 전압 강하, 온도 조건, 설치 환경 등을 종합적으로 고려해야 하므로, 현장에서의 세부적인 설계 및 검증이 중요합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)