안녕하세요. 이충흔 전문가입니다.
LNG 저장탱크의 내부압은 여름철 기온 상승에 따라 증가할 수 있으며, 이는 저장탱크의 설계와 단열 상태, 그리고 운영 조건에 따라 다릅니다. 일반적으로 LNG 저장탱크는 대기압에 가까운 압력에서 운영되도록 설계되며, 내부압이 급격히 상승하지 않도록 증발가스(BOG)를 관리하는 시스템이 포함되어 있습니다.
현재 언급하신 3.5~4.1 kgf/cm²는 비교적 높은 편으로 보이며, 5 kgf/cm²까지 상승할 경우 추가적인 관리가 필요할 수 있습니다. 단열재 보강공사는 내부압 상승을 완화하는 데 효과적일 수 있습니다. 또한, 여름철에는 BOG 관리 시스템(예: 압축기 또는 재액화기)을 통해 증발가스를 효과적으로 처리하는 것이 중요합니다.