전기난로3kw 차단기 20A 16A어느걸써야될가요
사무실에 전기난로3kw를 사용하려고합니다 차단기 스페어가 20A 16A 두개가남는데 전선굵기를 2.5sq로해야되나 4sq로 해야되나 궁금합니다
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
전기난로라면 220V일꺼구요. 3Kw면 16A면 거의 풀용량이기에 20A를 쓰시는게 낫겠네요. 열전기는 4SQ의 케이블을 쓰시구요.
감사합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
3kW 전기 난로는 약 13A 정도의 전류를 소모합니다. 따라서 16A 차단기가 적합할 것입니다. 20A 차단기는 과전류 보호 기능이 부족할 수 있어 지나치게 높은 전류를 통과시킬 수 있으므로 추천하지 않습니다. 또한, 전선의 굵기는 안전한 전류 흐름을 위해 중요합니다. 2.5sqmm 전선은 일반적으로 최대 16A까지 안전하게 사용 가능하기 때문에, 사용 계획이 16A 이하라면 적합합니다. 하지만 추가적인 전열기나 비슷한 장치를 사용할 가능성이 있다면, 4sqmm 전선으로 업그레이드하는 것이 향후 안정성을 고려하는 데에 유리할 수 있습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.