회사에서 용접기 테스트후 정격방지기 고장이라는데 맞는건가요?


회사에서 용접기 점검을 받았는데 전기테스터기로만 찍은 사진주고 정격방지기 고장이라는데 맞는건가요? 어떻게 조치해야하나요?

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수1개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 페이도입니다.

    사진상으로봐서는 정격방지기 불량 맞구요

    무부하시 25볼트 이하로 나와야 되는데 기준치 보다

    더 나오네요