학문
조명 스위치에 인터폰 전원 연결하는 방법 문의드립니다~
인터폰 전원 연결할 곳이 없어 조명 스위치에 연결을 하려고 하는데요~
아래 링크 유튜브 보시면 전원 선 한 가닥만 연결을 하던데 전원 선 두 가닥을 연결해야 하는 거 아닌가요?
혹시 영상 상관없이 전원 선을 연결할 경우 빨간 동그라미로 표시한 부분에 두 가닥을 연결하면 될까요?
그럼 조명 스위치를 끄더라도 인터폰은 꺼지지 않고 상시로 켜져 있을까요?
전기 고수님들 도움 부탁드립니다🙏🏻
https://youtube.com/shorts/wo446jl-Lcs?si=NDEKpVCnfCIzu371
요약 정보가 없어요.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
일반적인 전등 스위치 박스에는 전압선과 중성선만 들어와 있는데요. 배선 구조가 차단기에서 나온 전선 중 하나(중성선)는 전등으로 바로 가고, 나머지 하나(전압선)만 스위치로 내려오기에 하나만 연결해도 가능한거죠.
감사합니다.
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
조명 스위치에서 인터폰 전원을 따오는 방식은 권장되지 않습니다. 스위치는 전원을 차단 공급하는 선만 제어하므로, 여기에 연결하면 조명을 끄면 인터폰 전원도 함께 꺼질 수 있습니다. 인터폰은 상시 전원이 필요한 기기라 분전반이나 콘센트 라인에서 따로 전원을 확보해야합니다. 두 가닥을 아무 곳에나 연결하면 오작동이나 고장 위험이 있으므로 안전한 전원 분리가 필요합니다.