오로라맨

오로라맨

채택률 높음

배선용 차단기(MCCB)와 누전차단기(ELB)의 차이점과 각각의 역할 및 선정 시 고려사항을 설명해 주세요.

전기설비에서 차단기를 선택할 때 MCCB와 ELB를 구분해서 사용하는데, 두 차단기의 기능과 차이점이 정확히 무엇인지 궁금합니다. 또한 어떤 상황에서 각각을 사용해야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    MCCB는 과전류(과부하 및 단락)를 보호하기 위한 차단기로, 회로의 손상을 방지하는 역할을 합니다. 반면 ELB는 누설전류를 감지하여 감전 및 화재를 방지하는 차단기입니다. 즉 MCCB는 설비 보호 중심, ELB는 인체 보호 중심이라고 볼 수 있습니다. 실제 설비에서는 두 기능을 함께 사용하는 경우가 많으며, 정격전류, 차단용량, 누설감도전류 등을 고려하여 적절한 제품을 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 121베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    MCCB는 주로 과전류와 단락 사고로부터 선로를 보호하는 역할을 합니다. 그리고 ELB는 여기에 누전 차단 기능까지 더해져서, 인명 사고를 막아주는 역할까지합니다. 현장에서는 보통 메인에는 MCCB를 두고, 분기 회로에는 ELB를 설치해서 감전 예방을하는 게 정석입니다. 그러니 용도에 맞게 선정하는 것이 중요한 것이구요. 또 부하 용량과 정격 차단 전류를 꼼꼼히 체크해서 너무 자주 트립되거나, 트립이 되야하는데 미동작하는 상황이 없도록 하는게 중요합니다.