자동화재탐지설비의 수신기 배선 작업에 대한 설치기준?
소방에서의 자동화재탐지설비의 수신기 배선 작업에 대한 설치기준과 Specification이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
전원회로는 내화배선, 그 밖은 내화배선 또는 내열배선을 설치합니다.
감지기 상호간이나 감지로부터 수신기까지는 전자파 방해를 받지 않는 실드선을 사용하고 그 밖은 내화배선 또는 내열배선을 사용합니다.
또한 감지기 사이 회로 배선은 송배선식으로 하고 감지기회로 하나의 공통선에 7개 이하의 경계구역으로 제한합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
수신기 배선은 전용 케이블(내화, 난연 케이블)을 사용해야 합니다. 일반적으로 0.75mm^2 이상의 단면적을 가진 배선이 사용됩니다.