31. 변압기에서 전압변동률이 발생하는 원리와 부하 종류(역률)에 따라 값이 달라지는 이유, 그리고 이를 개선하기 위한 방법에 대해 설명해 주세요.

변압기를 사용할 때 부하가 걸리면 2차 전압이 떨어지는 전압변동률이 발생한다고 합니다. 그런데 부하의 역률에 따라 전압강하가 더 커지거나 오히려 전압이 상승하기도 한다고 하는데, 이러한 현상이 왜 발생하는지와 실제 운전에서 어떤 영향을 미치는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전압변동률은 변압기 내부 임피던스(저항과 리액턴스)에 의해 부하전류가 흐르면서 전압강하가 발생하기 때문에 나타납니다. 특히 유도성 부하(지상 역률)에서는 리액턴스 성분에 의해 전압강하가 더 커지고, 용량성 부하(진상 역률)에서는 전압이 상승하는 현상이 나타날 수 있습니다. 전압변동률이 크면 부하 기기의 성능 저하나 오동작이 발생할 수 있기 때문에, 탭 전환기(Tap Changer)를 사용하여 전압을 조정하거나 역률 개선을 통해 전압 변동을 줄입니다.