전선의 허용전류는 어떻게 결정되나요?

전기설비에서 전선을 선정할 때 허용전류라는 기준을 적용한다고 합니다. 단순히 전선 굵기만 보면 되는 것이 아닌 것 같은데, 허용전류는 어떤 기준으로 결정되는지 궁금합니다. 또한 설치 환경에 따라 달라지는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 전선의 허용전류는 발열 한계를 기준으로 결정되며, 절연재의 허용온도를 넘지 않도록 설정됩니다. 전류가 흐르면 전선에는 저항으로 인해 열이 발생하고, 이 열이 제대로 방출되지 않으면 절연이 손상될 수 있습니다. 따라서 전선 굵기뿐 아니라 주변 온도, 배선 방식, 집합 여부, 통풍 상태 등에 따라 허용전류가 달라집니다. 예를 들어 여러 전선을 한 곳에 묶으면 발열이 증가해 허용전류를 낮춰야 합니다. 이러한 조건을 고려하여 규정된 표를 기준으로 전선을 선정하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 95베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전선의 허용 전류는 전선이 뜨거워져서 피복이 녹지 않는 안전한 전류의 한계를 말합니다. 단순히 굵기만 보는 게 아닙니다. 전선 종류나 주위 온도 그리고 전선관의 몇 가닥이나 들어가는지에 따라서 보정계수를 곱해서 최종적으로 결정되는 거죠. 설치 환경이 통풍이 안 되거나 더우면은 허용 조류가 확 줄어듭니다. 그러니까 설계할 때 이런 현장의 여건을 꼭 따져보고 고르면 좋겠네요.