송전선로에서 코로나 방전이 발생하는 원리와 이에 따른 문제점 및 방지 대책에 대해 설명해 주세요.

고전압 송전선로에서는 도체 주변 공기가 이온화되면서 코로나 방전이 발생한다고 합니다. 이 현상이 어떤 조건에서 발생하는지, 전력 손실이나 설비에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 실제로 이를 줄이기 위해 어떤 설계나 대책이 적용되는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    코로나 방전은 송전선 주위의 전계가 공기의 절연내력을 초과할 때 공기가 이온화되면서 발생합니다. 특히 전압이 높고, 도체 표면이 거칠거나 반경이 작을수록 쉽게 발생합니다. 이로 인해 전력 손실, 통신 장애, 소음, 오존 발생 등의 문제가 생깁니다. 이를 방지하기 위해 도체의 굵기를 키우거나 복도체를 사용해 전계 집중을 완화하고, 표면을 매끄럽게 유지하며, 적절한 송전 전압을 선택하는 방법이 사용됩니다.

    채택 보상으로 80베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    송전선로의 전위경도가 공기의 절연내력을 넘으면 이온화되면서 소리와 빛을 냅니다. 이 현상을 코로나 방전이라 말합니다. 이때 전력 손실과 통신선 유도장해를 일으키니 조심해야할 필요가 있습니다. 현장에서는 이를 막으려고 복도체를 쓰고 굵은 전선을 사용해서 전위 경도를 낮추는 방식을 현장에서 많이 사용하고 있구요. 그리고 복도체는 전선의 실질적인 반지름을 키워주는 효과가 있어서 임계전압을 높이는데에 효과적입니다.