안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
전선이 탄흔적이 있다면 전선에 과열이 되었다는 증거입니다. 콘센트와 디르게 스위치는 큰위험이 적습니다. 모두 한 선이기 때문에 다른선끼리 접촉이 되어도 큰 문제는 되지 않습니다.
다만 전선에 과열이 되었다면 다른문제인데 가장 의심이 되는부분은 접촉이 제대로 되지 않았다는 점입니다. 제대로 접촉이 되지 않거나 스위치 노후화로 전선과 스위치 접속점이 파손이되거나 헐거워서 제대로 접촉이 되지 않고 단차가 생겨 거기에서오는 과열 가능성이 높습니다. 전등라인이기 때문에 각 전등에 과부하떄문에 과열이 될가능성이 낮습니다.
그리고 공통적으로 대부분 접촉점 전선에서 과열 현상이 보였다면 스위치를 교체해보는 방법이 가장 효과적일것 같습니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.