집 콘센트 스위치 전선이 타있어요 도움부탁드려요!!
주방에 스위치인데 다른곳은 다 멀쩡한데 여기부분 전선만 저렇게 타있어서 일단 분리해놨어요
다른방 콘센트나 스위치 전선은 다 멀쩡하고
여기 사진에있는 반대편 방에 전등 스위치 연결 선
반대편쪽은 멀쩡합니다
사진만보고 왜그런건지 아시는분 계실까요 ㅠㅠ
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
주방의 콘센트 스위치 전선이 타 있는 경우 이는 전선이 과열되었음을 나타냅니다.전선이 제대로 접촉되지 않거나 스위치가 노후화되어 접속점이 헐거워지면 과열이 발생할 수 있습니다.이런 상황에서는 전선의 과부하가 원인이 될 수 있으며 장시간 고전류가 흐르면 열이 발생하여 피복이 녹거나 탈 수 있습니다.따라서 전선이 타 있는 부분은 즉시 점검하고 스위치를 교체하는 것이 가장 안전한 방법입니다.전기 관련 문제는 위험할 수 있으니 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
전선이 탄흔적이 있다면 전선에 과열이 되었다는 증거입니다. 콘센트와 디르게 스위치는 큰위험이 적습니다. 모두 한 선이기 때문에 다른선끼리 접촉이 되어도 큰 문제는 되지 않습니다.
다만 전선에 과열이 되었다면 다른문제인데 가장 의심이 되는부분은 접촉이 제대로 되지 않았다는 점입니다. 제대로 접촉이 되지 않거나 스위치 노후화로 전선과 스위치 접속점이 파손이되거나 헐거워서 제대로 접촉이 되지 않고 단차가 생겨 거기에서오는 과열 가능성이 높습니다. 전등라인이기 때문에 각 전등에 과부하떄문에 과열이 될가능성이 낮습니다.
그리고 공통적으로 대부분 접촉점 전선에서 과열 현상이 보였다면 스위치를 교체해보는 방법이 가장 효과적일것 같습니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
과부하로 인한 발열로 정격 용량이 초과할 것으로 보입니다.
이는 장시간 고전류가 흐르면 접점 저항으로 인해 열이 발생하여 피복이 녹거나 탈 수 있습니다.