결론부터 말씀드리면 3상 불평형은 전동기 과열과 효율 저하를 유발하며 장비 수명을 단축시키는 원인이 됩니다. 각 상의 전류가 균형을 이루지 않으면 특정 상에 과부하가 걸리고 전압 불균형이 발생하게 됩니다. 이로 인해 전동기는 진동과 소음이 증가하고, 내부 권선 온도가 상승하여 절연 열화가 빨라집니다. 심한 경우 보호장치가 동작하거나 장비 고장으로 이어질 수 있습니다. 따라서 부하를 각 상에 고르게 분산시키고 정기적으로 전류를 측정해 불평형을 관리하는 것이 중요합니다.