아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

자격증

전기기사·기능사

에쁘니여자
에쁘니여자

유도등의 비상전원 기준을 알고 싶습니다.

유도등에 적용되는 비상전원이 적합하게 설치가 되려면 어떠한 조건들이 필요한지 알려 주세요. 그리고 비상전원의 용량도 알려주세요.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    그 기준은 다음과 같습니다

    1.축전지로 할것

    2.유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 것

    다만 아래 경우는 60분 이상 작동시킬것

    1) 지하층 제외한 층수가 11층 이상

    2) 지하층 또는 무창층으로서 도매시장 소매시장 지하역사 지하상가 등

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    유도등의 비상전원은 화재나 정전 시 비상구를 밝히기 위해 필수적인 요소입니다. 비상전원은 일반적으로 축전지를 사용하며, 20분 이상 지속적으로 작동할 수 있어야 합니다. 설치 시, 비상전원의 용량은 유도등의 소비전력과 요구 작동 시간을 고려해 결정해야 합니다. 모든 시스템이 정상 작동하도록 정기적인 점검과 유지보수도 중요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    비상전원은 일반 전원과는 별도로 독립적으로 설치되어야 하며, 일반 전원이 차단되었을 때 자동으로 작동할 수 있어야 합니다. 비상전원은 60분이상 지속되야합니다 용량은 5Wh

  • 안녕하세요.

    비상계단과 통로가 있는 곳 피난이 필요한 비상상황이 발생되면 반드시 해당 구간에 설치해야 하는데요.

    피난방향을 쉽게 식별할 수 있는 장소,암실로 사용될 수 있는 공간, 소방대상물 관계인 또는 종사원이 주로 상주하는 장소 소방시설물이 있는 사람이 없는 장소에 설치해야 하는 것입니다.

    감사합니다.