변압기 병렬운전 조건과 이를 만족하지 않을 경우 발생하는 문제점에 대해 설명해 주세요.

전력계통에서는 부하 증가에 대응하거나 설비 신뢰성을 높이기 위해 변압기를 병렬로 운전하는 경우가 많다고 합니다. 하지만 아무 변압기나 병렬로 연결할 수 있는 것이 아니라 일정한 조건을 만족해야 한다고 하는데, 어떤 조건들이 필요한지와 이를 만족하지 않을 경우 어떤 문제가 발생하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 병렬운전을 위해서는 권수비(전압비)가 동일해야 하며, 극성이 일치하고, 임피던스 및 %임피던스 전압이 유사해야 합니다. 또한 위상차가 없고 주파수가 같아야 정상 운전이 가능합니다. 만약 이 조건을 만족하지 않으면 순환전류가 발생하여 불필요한 손실과 발열이 증가하고, 특정 변압기에 과부하가 집중될 수 있습니다. 심한 경우 보호장치 동작이나 설비 손상으로 이어질 수 있기 때문에 병렬운전 조건을 반드시 맞춰야 합니다.

    채택 보상으로 65베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기위 병렬운전은 극성, 권수비, 임피던스 전압이 같아야 합니다. 그리고 상회전 방향과 위상변위까지 일치해야 안전하게 운전할 수 있어요. 만약 이 조건들이 맞지 않으면 순환전류가 흘러 권선이 과열될수 있죠. 또는 부하 분담이 불균형해져 설비에 큰 무리가 가니 주의해야 합니다. 특히 퍼센트 임피던스가 다르면 용량에 비례한 부하 배분이 안 되서 효율이 뚝 떨어질수도 있습니다.