안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론부터 말씀드리면 변압기 병렬운전 조건을 맞추지 않으면 순환전류가 발생하고 부하가 불균형하게 분담되어 과열이나 고장의 원인이 됩니다. 권수비나 임피던스, 극성 등이 맞지 않으면 두 변압기 사이에 불필요한 전류가 흐르게 되는데, 이를 순환전류라고 하며 실제 부하와 관계없이 손실과 발열을 증가시킵니다. 또한 임피던스 차이가 크면 특정 변압기에 부하가 집중되어 과부하 상태가 발생할 수 있습니다. 이러한 상태가 지속되면 절연 열화나 보호장치 동작으로 이어질 수 있기 때문에 병렬운전 시에는 반드시 조건을 정확히 맞추는 것이 중요합니다.