단순 접지와 등전위 본딩의 공학점 차이점과 인체 보호 메커니즘의 실질적 효용성에 대해 궁금

제가 이해하고 있는 단순 접지는 사고 발생시 전류를 대지로 방류하여 외함의 전위를 낮추는 방식이라고 하는데 지락 사고 발생시 접지만 되어 있는 상태와 등전위 본딩이 완벽하게 이루어진 상태에서 인체가 느끼는 접촉전압의 수치적, 공학적 변화는 구체적으로 어떻게 다른지 궁금해요

1개의 답변이 있어요!

  • 최정훈 전기기사

    최정훈 전기기사

    연세대학교

    안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    단순 접지는 사고 전류를 땅으로 흘려보내서, 외함 전압을 낮추려 노력하지만 땅의 저항 때문에 전위가 남을수 있습니더. 반면 등전위 본딩은 기기와 주변 금속을 굵은선으로 묶어서, 전위차를 거의 0V로 만드니까, 새가 전선에 앉은 것처럼 안전해집니다. 결국 인체 보호의 핵심은 전압의 높고 낮음이 아니라, 몸에 걸리는 '전위차'를 없베버리는 본딩의 효용성에 있는게 중요한것아죠.