장거리 송전선로에서 무부하 또는 경부하 상태일 때 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상이 발생한다고 합니다. 이를 페란티 효과라고 하는데, 왜 이런 현상이 발생하며 어떤 조건에서 더 크게 나타나는지 궁금합니다.
2개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
한국전기기술인협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
페란티 효과는 선로의 정전용량에 의해 발생하는 충전전류가 인덕턴스와 상호작용하면서 전압을 상승시키는 현상입니다. 선로 길이가 길고, 전압이 높으며, 부하가 적을수록 더 크게 나타납니다. 이를 억제하기 위해 분로 리액터를 설치하여 과전압을 방지합니다.
채택 보상으로 81베리 받았어요.
평가
응원하기
최정훈 전기기사
연세대학교
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
장거리 송전선에서 무부하나 경부하시 선로의 정전용량 때문에 앞선 전류가 흘러서 수전단 전압이 오히려 높아지는게 페란티 효과에요. 선로가 길고 전압이 높을수록 그리고 정전용량이 큰 지중선로일 때 이 현상이 훨씬 심해집니다. 보통 선로에 충전되는 충전전류가 전압 상승의 주된 원인이라 분로리액터를 설치해서 전압을 조절해줘야하는게 핵심입니다.