접지저항은 왜 낮게 유지해야 하나요?

전기설비 공부를 하다 보면 접지저항을 가능한 낮게 유지해야 한다는 내용을 자주 보게 됩니다. 접지는 감전이나 설비 보호를 위해 중요하다고 알고 있는데, 접지저항 값이 높으면 어떤 문제가 발생하는지 궁금합니다. 또한 실제 전기설비에서는 접지저항을 어느 정도 수준으로 관리하는지, 접지저항이 높게 측정될 경우 어떤 방법으로 개선하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다

    접지저항은 고장 전류를 안전하게 대지로 흘려보내기 위해 낮게 유지해야 합니다.

    전기설비에서 누전이나 절연 파괴가 발생하면 전류가 설비 외함이나 금속 부분으로 흐를 수 있습니다. 이때 접지저항이 낮으면 고장 전류가 빠르게 대지로 흘러가 차단기가 동작하게 되고 감전이나 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 반대로 접지저항이 높으면 고장 전류가 충분히 흐르지 않아 차단기가 제대로 동작하지 않을 수 있고, 설비 외함에 전압이 남아 감전 위험이 커질 수 있습니다.

    실제 전기설비에서는 접지 종류에 따라 기준이 조금 다르지만 일반적으로 10Ω 이하 또는 중요한 설비의 경우 5Ω 이하 정도로 관리하는 경우가 많습니다.

    만약 접지저항이 높게 측정될 경우에는 접지봉을 추가로 설치하거나 더 깊게 매설하고, 접지선을 굵게 하거나 여러 개의 접지극을 병렬로 연결하여 저항값을 낮추는 방법을 사용하기도 합니다. 토양이 건조하거나 접지 상태가 좋지 않을 경우에는 접지 저감재 등을 사용해 접지 성능을 개선하기도 합니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지 저항은 감전 사고가 났을 때, 사람에게 전류가 흐르지 않고 땅속으로 흐르게 만들어줍니다. 그래서 보통 100옴 이하로 낮게 관리를 해야 되는데, 사람의 저항보다 높게 설치를 하면 감전 사고가 났을 때 사람에게 전류가 흐르게 됩니다. 그러니 꼭 100옴 이하로 접지 저항을 설치하는 게 중요한 것이고요. 안전을 위해서 반드시 설치해야 된다고 생각해 주시면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    접지저항이 높으면 감전위험이증가합니다. 접지선에서 대지로 흘러야하는데 접지저항이 높으면 전휴가 잘흐르지 못하게 됩니다. 고장전류가 흐르면 차단기가 동작하여야하는데 접지저항이 높으면 고장전류가 잘 흐르지 않아 차단기나 퓨즈가 지연및 미동작 할수도 있죠! 접지저항을 개선방법은 접지봉을 여러개 설치하여 병렬 결선을 하거나 접지봉 깊이를 더 깊게 하면 개선이 됩니다.