학문
center-tapped방식과 pfc방식의 원리
위 두 방식으로 통해 효율 개선이 가능하다 하는데 어떤 방식으로 효율을 개선한나요? 두 방식의 기본적인 작동 원리 같은건 어떻게 되나요? 정말 급합니다. 답변 부탁드리겠습니다 ㅜㅜ
4개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 조규현 전문가입니다. 센터 탑핑 방식은 교류 전압을 두 개의 반파로 나누어 전류를 흐르게 하여 전력 손실을 줄입니다. 이 방식은 변압기의 중간점을 통해 양반파 모두를 사용해 정류 효율을 높이는데, 특히 저전압 고전류 시스템에서 유용합니다. PFC 방식은 전력 인자 개선을 통해 전류 파형을 전압 파형과 동기화시켜 전력 손실을 줄입니다. 전력 인자 개선을 통해 전류의 고조파 성분을 줄이고, 전력 전달 효율을 높이는 방식입니다. 센터 탑핑은 교류의 양반파를 모두 활용해 전류 흐름을 균형 있게 조절하고, PFC는 전류 파형을 전압 파형에 맞춰 전력 손실을 최소화합니다. 두 방식 모두 전력 효율을 개선하지만, 적용 분야와 기술적 특성이 다릅니다. 참고 부탁드립니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
Center-tapped 방식은 전압을 절반으로 분할하여 사용하는 방식이예요. PFC 방식은 전원장치의 전력 효율을 개선하기 위해 전압과 전류의 위상차를 줄이고 고조파를 억제하는 방식이죠. 결국 두가지 방식중 Center-tapped 방식은 주로 전압 분배에 사용되는거구요. PFC 방식은 전력 변환 회로의 효율을 높이는 방식으로 유효 전력 활용률을 증가시키는거죠.
감사합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
center-tapped 방식은 변압기 2차측 중앙에 접점을 두고 양쪽 다이오드가 교대로 도통하여 한 주기 동안 두 번의 정류가 일어나 전류 손실을 줄이고 리플을 감소시켜 효율을 높입니다 PFC 방시은 교류 전압과 전류 위상을 맞춰 역률을 개선하고 입력 전류를 정현파에 가깝게 만들어 불필요한 무효 전력을 줄여 전력 효율을 높입니다안녕하세요. 구본민 박사입니다.
Center-tapped 방식과 PFC(Power Factor Correction)방식은 전원 효율을 높이는 서로 다른 개념의 회로 입니다.
Center-tapped 방식 : 트랜스 2차측 중앙에 접지점을 둬 두 개의 다이오드로 정류함. 전류가 양쪽 코일에 교대로 흐르기 때문에 손실이 적고, 도통 손실(다이오드 전압 강하)이 반으로 줄어 정류 효율 개선.
PFC 방식 : 입력 전류 파형을 전압 파형과 일치시키는 회로, AC 전원에서 위상 차이를 줄여 역률을 1에 가깝게 만들어 전력 낭비와 고조파를 줄이고 입력 효율 개선
정리해 보면, Center-tapped는 출력 정류단 손실을 줄여 효율 향상, PFC는 입력단에서 전력 인가 효율을 높여 전체 효율을 개선하는 원리 입니다.