변압기가 터지게되면 위험한데 변압기에는 안전장치가 없나요?

변압기가 화재 등으로 터지게 되면 정말로 위험하다고 알고 있습니다. 그런데 이런 변압기가 터지는걸 방지하기 위한 안전장치는 없는건가요?

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
6개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 김태헌 과학전문가입니다.

    변압기 보호방식에는 전기적보호방식과 기계적 보호방식으로 나눌 수 있습니다.

    먼저 전기적 보호방식에는 차동계전방식과 비율차동계전방식이 있으며 이중 비율차동계전방식을 주로 사용

    기계적 보호장치는 방출안전장치, 부흐홀쯔계전기, 충격압력계전기, 가스검출계전기, OLTC 보호계전기 등이 있습니다

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 김학영 과학전문가입니다.변압기는 전기에너지를 전압을 변환하여 전력을 전달하는 기기입니다. 변압기가 화재 등으로 터지게 되면 심각한 문제가 발생할 수 있으므로 안전장치가 필요합니다.

    일반적으로 변압기에서 발생하는 화재는 대개 전기 단락, 절연 결함, 과부하, 오버보전 등으로 인해 발생합니다. 이러한 문제를 예방하기 위해 변압기에는 다양한 안전장치가 장착되어 있습니다.

    예를 들어, 변압기 내부에서 발생하는 과열을 감지하여 전원을 차단하는 온도감지기, 전류의 과다 유입을 감지하여 차단하는 과전류 차단기, 전압의 이상을 감지하여 차단하는 과전압 차단기 등의 안전장치가 있습니다. 또한, 변압기를 설치할 때 안전 거리를 유지하고, 주변에 쉽게 발화할 수 있는 물건들이 없도록 하는 등의 예방조치도 중요합니다.

    하지만 안전장치가 모든 위험을 제거해주지는 않습니다. 따라서 변압기를 사용할 때는 정기적인 점검과 유지보수가 필요하며, 변압기 주변에는 쉽게 발화할 수 있는 물건을 두지 않도록 주의해야 합니다

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 최정훈 과학전문가입니다.

    트랜스포머 변압기 내부에는 코일로 구성되서 자체적인 안전회로는 존재하지 않습니다. 하지만 변압하는 과정에서 발생하는 열을 감지하는 센서가 설치되서 Thermal sensor인 온도센서를 설치하게 됩니다. 그로인해 일정 이상의 온도 감지시 동작을 중지 및 모니터링 회로를 통해서 에러를 띄우게 됩니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 이준엽 과학전문가입니다.

    변압기는 전기 에너지를 변압하여 사용하는 장치이므로, 화재 등으로 터질 경우 심각한 안전 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 변압기는 안전장치가 갖춰져 있어야 합니다.

    일반적으로 변압기에는 다양한 안전장치가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 변압기에는 내부 절연물로 둘러싸인 절연코일이 있으며, 이는 전기 에너지가 외부로 유출되는 것을 방지합니다. 또한, 과전류 및 과부하 상황에서 작동하는 보호기와 열 보호기 등의 안전장치도 포함되어 있습니다.

    그러나 이러한 안전장치가 있더라도 변압기를 실수로 오작동하거나 부적절한 유지보수를 하게 되면 안전 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 변압기를 사용하는 경우에는 안전 사용 및 유지보수에 대한 지식이 필요하며, 이러한 절차를 지켜야 안전한 사용이 가능합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박재민 과학전문가입니다.


    변압기가 폭발하는 것은 드물지만, 폭발 시 대형 사고가 발생할 수 있어 안전장치가 필요합니다. 유류 가스 자동 소화 장치와 가스 리프팅 밸브 등이 대표적인 변압기 폭발에 대한 안전장치입니다. 유류 가스 자동 소화 장치는 변압기 내의 가스 누출을 감지하고 자동으로 소화를 진행하여 화재나 폭발을 예방하며, 가스 리프팅 밸브는 변압기 내의 가스 압력을 조절하여 과압 상태를 방지합니다. 이러한 안전장치들은 변압기의 안전 운전과 보호를 위해 설치되어 변압기 폭발에 대한 위험을 최소화합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박병윤 과학전문가입니다.

    당연히 변압기에도 안정장치가 설치되어 있습니다.

    ○ 방출안전장치 (Automatic resetting pressure relief device)

    - 절연유와 접하지 않는 변압기의 상부 판 또는 상부관에 부착되어 변압기 내에 이상 압력 발생 시 일정압력 (10±1psi)에 도달하면

    방압막이 동작하여 이상 압력을 외부로 방출 시켜 변압기함의 파손을 방지

    - 방출안전장치는 방압관식 과는 달리 여러 번 동작하여도 방압막이 파손되지 않도록 강판으로 제작되며,

    평상 시 방압막을 눌러주는 압축 스프링과 기밀유지를 위한 가스켓, 동작 표시봉, 경보용 접점 등으로 구성