시퀀스 제어 회로에서 EOCR 를 결선할 때, 실제 전동기의 정격 전류와 비교하여 감도와 동작 시간을 구체적으로 어떻게 세팅해야 회로를 안전하게 보호할 수 있을까요?
1개의 답변이 있어요!
최정훈 전기기사
연세대학교
∙
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전동기 보호를 위해서, EOCR은 정격 전류의 1.1배 정도로 LOAD를 맞추세요. 그다음에 기동시 버티는 D-TIME과 차단 타이밍인 O-TIME을 적절히 조절하면 돼요. 엔진의 안전벨트처럼 너무 꽉 조이지 않으면서도, 실제 사고시에는 확실히 잡아주는 설정이 핵심이라고 할수 있습니다. 실측 전류를 확인하면서, 다이얼을 세밀하게 조정하는 것이 안전하니 기억하시면 좋겠숩니댜. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
채택 보상으로 126베리 받았어요.
5.0 (1)
응원하기