LRS350-12 SMPS가 있는데 이상한 소리가 나요?
민웰 제품인 LRS350-12 SMPS 모델인데요 두대 병렬로 연결하여 출력을 빼는데,
SMPS 두대 중 한대가 릴레이 붙는소리 처럼 딱딱딱하며, 램프가 점등되요 출력은 다 나오는데, 왜그런거 일까요?
혹시나해서 교체는 해보았는데 동작은 동일했어요~
DC 출력단을 다 풀어 내어 소리가 안나요~?
그렇타면 어디서 돌아들어가나?, 그라운드에 한상 닿아서 누전되어서 나는건가 잘모르것네요~ 아시는분~
55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김형윤 과학전문가입니다.
SMPS 두 대를 병렬 연결하면 한 대에서 릴레이 소리가 나는 이유는, 두 SMPS의 출력 전압이 약간 차이가 있어 발생합니다. SMPS는 출력 전압을 일정하게 유지하기 위해 피드백 회로를 사용합니다. 병렬 연결된 두 SMPS는 하나의 부하를 공유하기 때문에, 출력 전압을 일정하게 유지하기 위해 두 SMPS 모두에서 피드백 회로가 동작합니다. 그러나 두 SMPS의 출력 전압이 약간 차이가 있을 경우, 출력 전압이 더 높은 SMPS에서는 릴레이가 ON/OFF 동작을 반복하면서 릴레이 소리가 발생합니다. 이는 더 높은 출력 전압 때문에 더 많은 전류가 흐르기 때문입니다. 따라서, SMPS를 병렬 연결할 때는 출력 전압 차이를 최소화하고, 가능한 동일한 모델의 SMPS를 사용하여 연결하는 것이 좋습니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.