현장에서 사용하는 솔레노이드 밸브에서 전기적인 고장 징후가 보이는데 밸브에 전원을 넣었을 때 지직 거리는 전기적 노이즈가 발생하고 코일이 매우 뜨거워집니다. 전압은 정상적으로 체크가 되는데 그러면 코일 내부의 충간 단락 가능성이 높은건가요?
1개의 답변이 있어요!
최정훈 전기기사
연세대학교
∙
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전압이 정상이라도 저항값이 낮아졌다면, 코일 내부 단락일 확률이 매우 높으니깐 꼭 저항을 측정해 보세요. 지직거리는 소음은 전류가 과하게 흐르거나, 내부 부품이 제대로 붙지 않아 생기는 신호니까 방치하면 위험합니다. 코일이 뜨거워지는 건 이미 한계라는 뜻이니까 사고 예방을 위해 예비 부품으로 바로 교체하는 것이 가장 안전해요.
채택 보상으로 109베리 받았어요.