안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
3.3kV 300kW 같은 고압 설비의 접지는 저압처럼 메인케이블의 절반으로 단순 선정하시면 안되고, 지략전류와 보호계전기 동작시간, 계통 임피던스, 변압기 용량, 접지방식을 기준으로 계산이 되어야 합니다.
관련 정보만으로는 정확한 접지 굵기 등을 정하기는 힘들 것 같고, 변압기 용량이나 예상 지락전류, 차단기나 계전기 동작시간까지 같이 봐야 정확한 계산이 가능할 것으로 보입니다.
고압 접지 케이블 절반 개념보다 지략전류와 보호협조 조건으로 봐야할 것 같습니다.