아하
학문

전기·전자

말쑥한왈라비203
말쑥한왈라비203

소방 시각경보기 및 통신 노출 배관 질문 드립니다.

소방 시각경보기를 추가로 설치해야해서 노출천정 부근은 후렉시블 사용하면되는데 벽체는 깔끔하게 마무리 하기 위해 AL몰드를 사용하려고 하는데 문제 가 없는지 알고싶습니다.

또 통신 노출천정 CD관으로 사용하여도 무방하나요?

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    노출CD관으로 하는 것은 되지 않으며, AL몰드는 사용이 가능할 것으로 보입니다.

    AL몰드로 하고 사진을 첨부하신 후 소방청에 확답을 받으시는 게 가장 정확합니다.

    소방청에는 애매모호한 답으로 대답하는 경우가 아주 많답니다. 증거자료를 가지고 계시는 것이 좋지요.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    기각경보기 연결 배선에 AL몰드를 사용하는 건 외관 정리용으로 많이 쓰이기 때문에 특별한 규정 위반이 없으면 문제는 없습니다 다만 배선용 자재는 내연성이나 규격에 맞는지 확인해야하고 가밀나 소방점검 시 승인을 받아야합니다.
    통신 배선에 CD관을 노출 천정에 사용하는것도 가능하지만, 설치 장소나 사용환경에 따라 내구성이나 전자파 차단 등의 조건이 있을 수 있으니 도면 기준이나 관련 규정을 확인 후 사용하는것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    AL몰드 사용은 가능하나 내열성에 적합한 관련 기준을 충족해야합니다.

    또한 CD관 사용은 가능하나 소방필수 회로는 추가 기준이 필요하며 이는 관련 법령인 화재안전기준과 전기설비 기준을 확인 및 적용해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    소방 시각경보기 및 통신 노출 배관은 문제는 없습니다. 노출배관으로만 준수하신거라면 문제될것 없죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    al몰드 사용가능합니다. 소방배선은 일반적인 노출배선일 때 케이블을 보호하는 방법으로 금속제 가요전선관으로 하는 경우가 있습니다. 벽체 마감으로 하신다면 al몰드도 가능합니다 다만 내부에 사용하는 배선은 난연성 케이블 이여야합니다. 그리고 통신 노출 천정은 cd관으로 가능하나 난연성으로 하시고 내구성은 금속관보다 떨어지므로 추천드리지 않습니다. 외부충격으로 파손될 위험이 있기 때문입니다.

    현장 상황에 따라 감리자의 요구사항이 있으니 소방관련해서는 소방 감리자나 건물관리자에서 사전에 협의 하고 확인하고 작업하시는게 확실히 안전할것같습니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    시각경보기 배선 시 벽에에는 AL몰드를 사용해도 규정상 문제는 없습니다 마감이 까끔해 유지관리도 용이하고 일반적으로 사용해도 문제가 되지 않습니다 노출천정 부근은 후렉시블 메탈관이 적절하며 통신 배선의 경우 비금속재 CD관도 노출배관으로 사용 가능하지만 기계적 보호가 필요한 경우네 P형OF관이나 금속관을 권장하기도합니다