변압기 %Z 식에 대해서 질문 있습니다.
사진의 식이 같나요? AI에게 물었더니 같은 식이라고 하는데 Vs는 2차를 단락하고 1차 단락전류와 1차 정격전류가 같을 때 1차 전압인데 어떻게 같나요? 2차를 단락시켰는데
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
변압기 %Z 식은 전압 강하와 임피던스의 관계를 나타내는데, 1차 전압과 2차 단락 시 전압이 같다고 보는 것은, 전압 강하가 동일하게 적용된다는 의미입니다. 1차에 인가된 전압이 2차 단락 시에도 동일하게 유지된다고 간주하는 것입니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
네 동일한게 맞습니다.
퍼센트 임피던스는 변압기 등가 임피던스에서 전압강하를 구하는데 쓰이는데요. 1차측에 인가한 전압이 동일한 전압강하가 구현되는 상태에서는 전압이 같은 수치라고 간주할수 있는거죠.
감사합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
동일하다 볼 수 있습니다.
첫 번째 식은 변압기 등가 임피던스에 전압강하를 나타내며,
두 번째 식은 1차측에 인가한 전압을 나타내고 전압강하와 동일하다고 볼 수 있습니다.