결론부터 말씀드리면 30a차단기로 교체하는것이 맞습니다. 무엇보다 주차단기가 30a로 되어있다면 분기 차단기는 30a 이하 허용전류 차단기로 교체하는것이 맞습니다. 사실 지금 고장난 차단기에 어떤 부하를 사용하시는지 모르겠지만 꼭 30a을 사용하지 않으셔도 됩니다. 주 차단기가 30a이기 때문에 부하를 많이 사용하시지 않으신다면 20a이나 15a 누전차단기를 사용하셔도 무방할것으로 보입니다. 그래야 전선과열이나 화재 위험에 안전할수 있습니다. 누전차단기는 정격감도전류도 중요하므로 전격감도전류도 잘 보시고 선택하셔서 교체 하시길 바랍니다.
원래 사용하더 누전차단기가 30A이고 메인차단기에서 컨테이너로 가는 차단기도 30A로 되어 있다면 동일한 용량인 30A짜리로 교체하는 것이 안전합니다 차단기는 회로의 용량과 배선에 맞춰 선택해야 하므로 임의로 32A 등 다른 용량으 쓰면 과부하 시 차단이 제대로 되지 않을 수 있습니다