전선 굵기(전선 단면적)는 어떤 기준으로 선정하며 잘못 선정하면 어떤 문제가 발생하나요?

전기설비를 설계할 때 전선 굵기를 정하는 것이 중요하다고 하는데, 단순히 전류만 보고 결정하는 것인지 궁금합니다. 전압강하나 설치 환경도 영향을 준다고 하는데 실제로 어떤 기준을 종합적으로 고려해야 하는지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    결론부터 말씀드리면 전선 굵기는 허용전류, 전압강하, 단락전류 견딤 능력, 설치 환경을 종합적으로 고려해 선정해야 합니다. 기본적으로는 부하전류보다 충분히 큰 허용전류를 가진 전선을 선택해야 과열을 방지할 수 있습니다. 그러나 이것만으로는 부족하며, 선로 길이가 길어지면 전압강하가 발생하므로 허용 기준 이내로 유지되도록 굵기를 더 키워야 할 수도 있습니다. 또한 단락사고 시 순간적으로 큰 전류가 흐르기 때문에 전선이 이를 견딜 수 있는 열적·기계적 강도를 가져야 합니다. 설치 환경도 중요해서, 관로 내부 배선이나 다심 케이블, 주변 온도가 높은 경우에는 열 발산이 어려워 허용전류가 낮아지므로 보정이 필요합니다. 전선 굵기를 잘못 선정하면 전압강하로 기기 성능이 저하되거나, 과열로 절연이 손상되어 화재 위험까지 발생할 수 있기 때문에 매우 중요한 설계 요소입니다.

    채택 보상으로 82베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전선에 굵기는 단순히 허용 전류만 보는 게 아니라 전압강화와 주위의 온도 배선 방식 같은 요소를 따져야 됩니다. 만약 면적을 너무 작게 잡으면은 열이 과하게 납니다. 그래서 화재가 나거나 전압이 떨어질 수 있죠. 그러면 기기가 고장 나거나 사고가 날 수 있습니다. 그리고 너무 넓게 잡으면 가성비가 떨어지기 때문에 금액이 많이 들게 됩니다. 그래서 설계를 할 때 전선 굵기를 중요히 여겨야 되는 것입니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    전선에 과부하가 걸려 열이 발생하고, 이로 인해 피복이 녹으면서 단락(합선)이나 화재로 이어질수 있기때문에 전선굵기선정은 매우 중요합니다.