가스보일러 사용 시 안전관리자 선임 기준 알려주세요. 그리구 근거도 같이 부탁드립니다.
어느 정도의 용량이 초과되면 선임해야하고 선임이 필요없는 용량은 뭐인지 알려주세요.
1개의 답변이 있어요!
하성헌 산업안전산업기사
경상대학교
∙
안녕하세요. 하성헌 산업안전산업기사입니다.
가스보일러 사용 시 안전관리자 선임의 기준의 경우 크게 가스 보일ㄹ러가 도시가스, 액화석유가스 등으로 구분할 수 있는데, 도시가스의 경우 시간 당 가스소비량이 1000N 이상인 시설일떄 선임이 필요하며, 액화석유가스의 경우 시간당 소비가스량이 200KG 이상일때 선임이 필요하다고 볼 수 있습니다. 이러한 것은 각종 사건사고가 발생하면서 안전관련 법령으로 제정이 되었습니다.