22.9KV에 1500KVA이상인 수전설비?

1000KVA 이상에선 정식 수전설비를 해야한다고 알고 있는데 그 이상인1500KVA이상인 수전설비를 할때 필요한 구성기기가 뭐가 있을지 모르겠네요

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 바다위의소금쟁이
    바다위의소금쟁이
    24.04.20

    안녕하세요. 박준희 과학전문가입니다.


    일단 정식수전설비를 설치하기 위해서는 한전측과의 개폐기가 있어야 하구요. 초고압 22.9KV를 상용전압으로 바꾸기 위한 변압기가 필요합니다.

    게다가 고전압에 따른 프로텍션설비 및 미터링 계량기도 필요하겠네요.


    감사합니다.