아하
검색 이미지
전기기사·기능사 이미지
전기기사·기능사자격증
전기기사·기능사 이미지
전기기사·기능사자격증
세상속으로 0922
세상속으로 092224.07.16

연기감지기 설치기준 중 제1종 연기감지기는 어떻게 설치하는지?

자동화재탐지설비의 감지기 중 연기감지기 설치기준에서 제1종 연기감지기는 어떻게 설치하는지 구체적인 설치 사항들을 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    제1종 감지기 설치사항은

    계단 경사로에서 수직거리 15m마다 설치

    복도 통로에서 보행거리 30m마다 설치

    벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어져 설치

    천장 부근 배기구 있는 경우 그 부근에 설치 등이 있습니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.

    제1종 연기감지기의 설치 기준은 아래와 같습니다:

    1. 설치 위치

    - 천장에 설치하는 것이 원칙입니다.

    - 천장이 없는 경우나 천장의 높이가 너무 높을 때는 벽에 설치할 수 있습니다.

    2. 간격

    - 일반적으로 천장에 설치할 경우, 감지기 사이의 거리는 최대 9m입니다.

    - 감지기에서 벽까지의 거리는 최대 4.5m입니다.

    - 방의 크기에 따라 감지기의 수를 적절히 배치해야 합니다.

    3. 설치 높이

    - 천장 높이가 8m 이하일 경우, 천장에 설치합니다.

    - 천장 높이가 8m를 초과할 경우, 천장과 0.5m 이내의 벽에 설치할 수 있습니다.

    4. 장애물 회피

    - 감지기는 장애물로 인해 연기가 도달하지 못하는 위치에 설치하면 안 됩니다.

    - 보, 덕트, 배관 등의 장애물 주위에는 특별히 주의를 기울여 설치합니다.

    5. 특별한 공간

    - 주방, 욕실, 화장실 등의 특정 장소에서는 오작동을 방지하기 위해 감지기를 설치하지 않거나 특수한 감지기를 사용합니다.

    6. 유지 보수

    - 감지기는 주기적으로 점검하고 청소하여 정상 작동 여부를 확인해야 합니다.

    .

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.

    연기 감자기는 연기 신호를 감지하여 수신기에 보내는 감자기로서

    계단 엘리베이터 경사로 복도 설치

    벽 또는 보부터 60cm 이상 이격하여 배기구 근처에 설치 합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    감지기의 종류는 1종 및 2종, 3종으로 구분해요.

    그중 1종 연기감지기 설치는 감지기 부착높이에 따라 바닥면적마다 1개 이상으로 할것(부착높이 4m미만: 150, 4m이상~20m미만: 75)

    감지기는 복도 및 통로에 있어 보행거리 30m마다, 계단 및 경사로는 수직거리 15m마다 1개 이상으로 할것.

    천장 또는 반자가 낮은 실내 와 좁은 실내에 있어서 출입구의 가까운 부분에 설치할것.

    천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우 그 부근에 설치할것.

    감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치할 것.

    1종 연기감지기 설치에 대해 설명드려요.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.