연기감지기의 설치장소는 어디인가요?
건물이나 아파트 등의 감지기 대부분은 연기감지기로 보이는데 이러한 연기감지기를 설치하는 특정적인 장소가 있는지 알려 주세요.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
연기감지기는
계단과 경사로 및 에스컬레이터 경사로
30미터 이상의 복도
엘리베이터 승강로
천장 또는 반자 높이 15~20미터 장소
다양한 장소의 특정소방대상물
입니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요.
기존에는 복도나 계단만 연기감지기를 설치하고, 방이나 거실, 홀 같은곳은 차동식 감지기를 썼지만, 법 개정 전의 건축물은 소급적용이 되는건 아니라 그대로 유지를 하나, 그 시기 이후 준공된 건축물은 화기취급하는 주방 외에는 모두 연기감지기를 써야 한다고 합니다.
감사합니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
연기감지기 설치장소는 거실에서 화재가 발생하면 복도나 계단, 경사로 등 통해 이동하기 때문에 연기감지기가 설치되요.
복도는 피난을 위한 조기 경보 할 필요가 있는 장소에 반응이 빠른 연기감지기를 설치하고 있어요.
계단, 경사로(에스컬페이터 경사로), 복도(30m 미만의 것을 제외), 엘리베이터 승강로, 린넨슈트, 파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소, 천장과 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소,
그리고 특정소방대상물의 취침과 숙박 및 입원 등의 용도로 사용되는 거실로 공공주택, 오피스텔, 숙박시설, 노유자시설, 수련시설, 교육연구시설 중 합숙소, 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원이나 조산원, 교정 및 군사시설, 근린생활시설 중 고시원에 설치하고 있어요.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.연기 감지기 설치 장소 위치 입니다.
1) 계단, 경사로 및 에스컬레이터 경사로
2) 복도
3) 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m미만의 장소
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
연기감지기의 설치장소는 다음과 같습니다.
계단/경사로 및 에스컬레이터 경사로
복도
엘리베이터 승강로
천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만인 장소