안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
누전차단기 때문에 고민이 많으시네요! 해당 답변이 도움이 되셨으면 하는마음입니다.
우선 결론적으로 말씀드리면 30a 누전차단기 불량으로 보여집니다. 아래 분기되어있는 15a 과전류 차단기를 내린상태에서도 30a 차단기가 작동이 불량이시면 차단기 불량 가능성이 높고 가장 확실한 방법은 30a 누전 차단기 2차측(후단)을 십자드라이버를 이용하여 시계반대방향으로 돌려 전선을 분리후 차단기를 올리는 방법입니다. 이와같은 방법으로 하였을때 동일한 현상이 일어나면 누전차단기 불량이 맞습니다.
그리고 빨간색 시험테스트버튼을 누르셨다고 하셨는데 해당 버튼은 테스트버튼이지 이것을 눌렀다고해서 차단기가 불량이 나는것은 아닙니다. 다만 사진상으로 연식이 오래된 차단기로보여지고 해당 스위치를 누르면서 차단기내부에 스파크로 인해 불량이 된것으로 추정됩니다. 지금 1차측은 활선상태이므로 매우 조심히 작업하셔야하며 전문적인 지식이 있으시면 작업이 가능하나 없으시면 전문가의 도움이 필요한것으로 보여집니다. 아무쪼록 이 답변으로 잘 해결 되시길 바랍니다.