학문
완전한 밀폐가 안되는 증상이 있는 버터플라이 밸브 위치를 대채할 밸브는?
현장에서
기계설비 유지관리 업무를 수행하는 중입니다.
공조기 및 냉동기, 보일러 등의 관리를 하다보니
증기배관의 헤더나
냉수배관의 해더
공조기 입 출구 측에서
버터플라이 밸브가 적용 되는 부분이 상당히 많은데요
문제는
어떤 부분에 유지보수 필요성이 있어서
헤더 부분 같은 곳에서 잠그고
작업을 해야할 경우가 있는데요
버터플라이 밸브를 잠궜음에도 불구하고
일부 누설되는 경우가 상당히 많습니다.
밸브가 완전한 밀폐가 안된다는 말인데요
그럼 결국 차후 밸브 교체를 해야할 부분인데
이것을 똑같이 버터플라이 밸브로 할 게 아니라
다른 형식의 밸브로 대체가 가능한가요?