이론상 3상 부하가 균형이면 중성선에는 전류가 흐르지 않는다고 배우지만, 실제 현장에서는 중성선에도 전류가 흐르는 경우가 많다고 합니다. 어떤 조건에서 중성선 전류가 발생하는지 궁금하며, 이것이 설비에 어떤 영향을 주는지도 알고 싶습니다
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
한국전기기술인협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론부터 말씀드리면 부하가 불균형하거나 고조파가 존재하면 중성선에 전류가 흐르게 됩니다. 각 상의 부하가 동일하지 않으면 전류의 합이 0이 되지 않아 중성선으로 전류가 흐르게 됩니다. 또한 전자기기에서 발생하는 고조파 전류는 중성선에 집중되는 경향이 있어 예상보다 큰 전류가 흐를 수 있습니다. 이는 중성선 과열이나 화재 위험으로 이어질 수 있으므로 부하 분산과 고조파 관리가 중요합니다.
채택 보상으로 105베리 받았어요.
평가
응원하기