안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
쉽게 이야기해서 정격차단전류라는 것은 차단기가 고장 순간의 단락전류를 안전하게 끊을 수 있는 최대 한도 값을 나타냅니다.
만약에 이 값이 부족하다 가정하면, 단락 때 차단기가 못 끊거나 내부에서 아크로 인해서 폭발이 발생하거나 손상되거나, 또는 화재로 이어질 수 있기 때문에 매우 위험하다고 볼 수 있습니다.
선정은 설치 지점의 예상 단락전류를 계산하거나 또는 한전 제공값을 기준으로, 그보다 여유 있게 큰 차단전류 등급을 고르는 겁니다. 차단기가 정격전류만 맞추는 게 아니고 정격차단전류가 현장 단락전류보다 커야 안전하다고 볼 수 있는 것입니다.