전선의 허용전류란 무엇이며, 허용전류에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?
안녕하세요. 전기설비 관련 자격증을 공부중인 30대 직장인입니다. 문제풀이 도중에 모르는 문제가 있어서 질문드립니다. 전선의 허용전류는 무엇이며, 허용전류에 영향을 미치는 요소는 어떤것들이 있나요?
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.
전선의 허용전류에 대해서 설명드리겠습니다.
전선의 허용전류란 전선에 전류가 연속적으로 흐를 때, 전선의 온도가 허용 한계를 초과하지 않고 안전하게 사용할 수 있는 최대 전류값을 말합니다. 전류가 전선을 통과하면 전선의 저항에 의해 열이 발생하게 되는데, 이 열로 인해 절연체가 열화되거나 전선이 손상되지 않도록 정해진 한계가 바로 허용전류입니다. 따라서 허용전류는 전기설비의 안전성과 직결되는 중요한 기준입니다.
허용전류에 영향을 미치는 요소로는 먼저 전선의 도체 재질이 있습니다. 구리와 알루미늄처럼 재질에 따라 전기저항과 열전도율이 다르므로 같은 조건에서도 허용전류가 달라집니다. 일반적으로 구리 전선이 알루미늄 전선보다 허용전류가 큽니다.
다음으로 전선의 단면적(굵기)이 중요한 요소입니다. 단면적이 클수록 전기저항이 작고 열 발생이 적어 더 큰 전류를 흘릴 수 있습니다. 따라서 굵은 전선일수록 허용전류가 증가합니다.
또한 절연물의 종류와 허용 온도도 영향을 미칩니다. 절연체가 견딜 수 있는 최고 온도가 높을수록 전선이 더 높은 온도까지 허용되므로 허용전류가 커집니다. 예를 들어, 비닐 절연 전선보다 가교폴리에틸렌 절연 전선이 더 큰 허용전류를 가질 수 있습니다.
주변온도 역시 중요한 요소입니다. 전선이 설치된 장소의 온도가 높을수록 전선에서 발생한 열이 잘 방출되지 않기 때문에 허용전류는 감소합니다. 반대로 주변 온도가 낮으면 허용전류는 증가합니다.
마지막으로 전선의 포설(설치) 상태도 허용전류에 영향을 줍니다. 전선을 공기 중에 노출하여 설치한 경우, 관로 내에 밀집하여 설치한 경우, 다수의 전선을 함께 묶은 경우 등 포설 조건에 따라 방열 상태가 달라지므로 허용전류가 달라집니다.
안녕하세요. 하성헌 전기기능사입니다.
전선의 허용전류는 전류가 무리없이 흐를수 있도록 한 전류라고 볼수 있으며, 전선의 굵기 등에 의해 영향을 받으며 허용전류가 높을수록 안정된 전류전송이 가능하며, 허용전류가 낮으면 전류가 낮게 흐르거나 또는 높은전류가 흐르면 화재의 위험성이 존재한다고 볼수 있을정도로 위험서ㅇ이 높다고 볼수 있습니다.
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전선의 허용전류라고하는것은 절연물이 손상되지 않고, 안전하게 흐를수 있는 최대 전류를 의미합니다. 그리고 이 허용전류는 화재방지를 위한 핵심기준이 됩니다. 주로 도체의 굵기랑 재질, 주변에 온도, 절연물의 종류에 따라 결정이됩니다. 또, 여러 전선을 한관에 넣는 포설방식도 영향을 미칩니다. 특히 주변 온도가 높거나 전선이 밀집될수록 열 발산이 어려워지는데, 이때 허용전류가 낮아지니 설계시에 보정계수 확인이 필요합니다. 감사합니다.