차단기(ELB)와 개폐기(MCCB)의 기능적 차이와 혼용 시 주의점은?

분전반을 구성할 때 보면 메인 차단기로 배선차단기(MCCB)를 쓰고 분기 차단기로 누전차단기(ELB)를 쓰는 경우가 있고, 그 반대인 경우도 가끔 봅니다. 두 장치 모두 과부하 시 선로를 차단하는 기능은 공통적인 것 같은데, 누전차단기가 배선차단기의 기능을 완전히 대체할 수 있는 것인지 궁금합니다. 또한 실무에서 이 둘을 배치할 때 보호 협조 측면에서 반드시 지켜야 할 순서나 규정이 있다면 무엇인지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 배선차단기는 과부하 및 단락 사고로부터 전선과 기기를 보호하는 것이 주 목적이며, 누전차단기는 여기에 누전 감지 및 차단 기능을 추가하여 인체 감전 사고를 예방하는 장치입니다. 누전차단기가 배선차단기의 보호 기능을 포함하고 있는 것은 맞지만, 모든 회로에 누전차단기만 사용할 경우 미세한 누설 전류에도 메인 차단기가 작동하여 광범위한 정전이 발생할 우려가 있습니다. 따라서 신뢰성 있는 계통 구성을 위해서는 메인에는 배선차단기를, 부하측 분기 회로에는 누전차단기를 설치하여 사고가 발생한 구역만 국부적으로 차단되도록 보호 협조를 이루는 것이 정석입니다. 특히 습기가 많은 장소나 사람의 접촉이 잦은 콘센트 회로에는 반드시 감도 전류가 적절한 누전차단기를 설치해야 안전합니다.

    채택 보상으로 169베리 받았어요.

    채택된 답변