천정 누수로 예상되는 실링팬 고장 문제

안녕하세요.

잘 쓰던 실링팬이 작동을 안하네요ㅠㅠ

천정지를 보니 실링팬 주변에 물자국이 있는데…

누수로 인한 합선으로 사망한걸까요?

맞다면 모터 같은 전기부품만 교체하면 다시 쓸 수 있을까요?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    천정 누수로 인해 실링팬이 고장 날 가능성이 있습니다. 누수로 인한 전기기기의 손상은 심각한 문제를 일으킬 수 있으니, 먼저 전원을 차단한 후 전문가에게 점검을 의뢰하는 것이 안전합니다. 직접 수리하지 않는 것이 좋으며, 만약 내부 부식이나 전선 손상이 의심된다면 즉시 교체하는 것이 필요합니다. 누수 원인도 함께 해결해야 같은 문제가 반복되지 않겠습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 검전기로 전기가 살아있는지 확인해보고 전기 들어 오지않았다면 주변에 분전함을 열어 누전차단기가 떨어졌는지 확인해야 합니다. 누전차단기가 떨어졌다면 다시 올려보고 계속 떨어졌다면 차단기 자체 고장 또는 물로 인한 전기 누전으로 떨어질 확률이 큽니다.

  • 물이 들어가서 기계가 고장난것인지 아니면 전선에 물이닿아 누전이 되어 차단기가 떨어진건지 확인이 필요해보입니다. 전기에 누전이 없가면 기계만 보수하고 쓸수 있을거로 보입니다

  • 안녕하세요. 전기설비 안전담당자입니다. 보통 누수로 인한 문제는 누전일 가능성이 높습니다. 전기테스터기로 차단기 OFF를 꼭 하시고 절연저항을 측정해봐야합니다. 보통 0.4M옴 이상이 나와야 정상입니다. 나오지 않으면 선로를 점검해봐야합니다.