전동기 기동 시 기동전류가 크게 발생하는 이유는 무엇인가요?

전동기를 처음 기동할 때 순간적으로 큰 전류가 흐른다는 이야기를 들었습니다. 정상 운전 전류보다 몇 배까지도 증가한다고 하는데, 왜 이런 현상이 발생하는지 궁금합니다. 또한 기동전류가 크면 설비에 어떤 영향을 주는지, 이를 줄이기 위한 방법은 어떤 것이 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 전동기는 기동 순간 회전이 이루어지지 않아 역기전력이 발생하지 않기 때문에 전원 전압이 그대로 권선에 걸리면서 큰 전류가 흐르게 됩니다. 정상 운전 시에는 회전하면서 역기전력이 생겨 전류를 억제하지만, 기동 시에는 이 효과가 없기 때문에 정격의 수배에 달하는 기동전류가 발생합니다.

    이렇게 큰 기동전류는 전압 강하를 유발해 다른 설비에 영향을 줄 수 있고, 전동기 자체에도 열적 부담을 주어 절연 열화나 수명 저하의 원인이 될 수 있습니다. 또한 차단기나 보호장치가 불필요하게 동작할 가능성도 있습니다.

    이를 줄이기 위해서는 스타-델타 기동, 리액터 기동, 소프트스타터, 인버터 등을 사용해 초기 전압이나 전류를 제한하는 방법이 적용됩니다. 이러한 방식은 기동 시 전동기에 인가되는 전압을 낮추거나 점진적으로 증가시켜 기동전류를 효과적으로 억제하는 역할을 합니다.

    채택 보상으로 143베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전동기를 키실 때 정지 상태에서는 역 기전력이 없어서 큰 전류가 흐릅니다. 보통 5에서 7배나 되지만 금방 줄어듭니다. 이 높은 전류는 설비전압을 떨어뜨리고 모터에 열을 줍니다. 그래서 수명을 깎을 수 있기 때문에 와이델타나 리액터 기동법으로 전류를 줄이는 게 중요하죠. 현장에서는 소프트스타터나 인버터를 씁니다. 그래서 부드럽게 기동시키는 방식을 채택하기도 하죠.